> 文章列表 > 网络机房设备基础知识(网络机房)

网络机房设备基础知识(网络机房)

网络机房设备基础知识(网络机房)

很多人对网络机房设备基础知识,网络机房不是很了解那具体是什么情况呢,现在让我们一起来瞧瞧吧!

1、1.根据功能的不同,IDC 可以划分为主机房区、支持区和辅助区。

2、主机房区包括:服务器机房、网络机房、存储机房等。

3、支持区包括:高低压变配电房、发电机房、UPS 电池电力室、空调机房、设备监控机房、接入室和消防控制中心等。

4、辅助区包括:客户接待区、客户操作区、监控室、大客户休息区、会议室等,可根据实际功能需要进行选择性设置。

5、2.IDC 机楼天面应做一级防水,地下室防水等级应为一级。

6、3.机房净高一般在2.5m~3.2m;计算机机房楼板荷载:A级>500kg/m2 B级>300kg/m2 空调机房、供电设备用房>1000kg/m24.架空地板的高度应通过计算确定,确保地板下断面风速控制在1.5~2.5m/s,单机架功率不小于3.2kW 时,活动地板高度不宜小于500mm;单机架功率不小于4kW 时,活动地板高度不宜小于600mm;单机架功率不小于4.8kW 时,活动地板高度不宜小于700mm。

7、5.为合理规划机房内气流组织,建议机房内机架统一按面对面、背靠背方式排列,即相邻二列机柜的正面板相对或者背面板相对排列。

8、其中冷通道应不少于1000mm,热通道应不少于700mm。

9、6.IDC 机房的建筑平面和空间布局应具有灵活性。

10、主体结构宜采用大空间及大跨度柱网,大型IDC 柱网宜大于7.2 米,中小型柱网不应小于6.0 米。

11、有地下车库的应考虑与小车停车位经济模数结合。

本文【网络机房设备基础知识(网络机房)】到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。